讲授机房空调低压报警起因跟故障维修

时间:2022-11-17 13:08
  

数据中神思房里面的空调低压报警是咱们在日常保护中常常遇到的问题。尤其是在冬季和刮风的节令中时常碰到。技巧总结起来主要有以下几个原因:

1、恒温恒湿精密空调低压保护设定值不正确。正确的低压掩护设定值应设定在2bar左右,若设定值错误则发生低压报警。

2、机房专用空调充氟的量不够。冬气象温低时,可能产生相似情形。如果查明起因确实是缺氟时,应向系统弥补氟利昂制冷剂。

3、恒温恒湿精密空调空气过滤网太脏。过滤网太脏不迭时更换,易产生低压告警。更换时留神应依照箭头指示码放,不能装反了。

4、机房专用恒温恒湿精密空调膨胀阀故障。热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;造成低压告警。应加大热力膨胀阀的开启度或者更换膨胀阀。

5、机房专用恒温恒湿精细空调系统中有泄漏。用氮气进行试压检漏,充气压力应≥1.4mpa,并且要从系统的高、低压局部同时允入氮气,直至均衡为止。体系充入氮气后,在24h保压的时光内应无泄露。如24h内气温变更较大,因为气体的热胀冷缩特征,压力会有渺小变化,机房空调顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。,应属畸形;假如压力变化值超标,那么应检讨漏点,重要查以下多少处:

(1)与机房专用恒温恒湿精密空调压缩机相连螺母处;

(2)与室外机相连的单向阀处;

(3)室外机与压力开关连接处;

(4)储液罐上的单向阀处;

(5)管道跟盘管等处。

数据中心思房专用恒温恒湿精密空调试压检漏实现后,放掉系统内的氮气,用双连压力表连接吸排气阀门,翻开真空泵及吸排气阀门抽真空,时间不少于90min,直至系统真空度无穷濒临760mmhg。

机房专用恒温恒湿精密空调抽真空停止后,静态从排气阀处(高压端)直接注入氟利昂液体,察看低压表,使之回升至6~7kg/cra2处,封闭排气阀,开机从吸气阀处(低压端)补充氟利昂气体,直至视液镜内气泡刚打消时结束充注。这时双连表的低压唆使应在0.4~0.5mpa,高压表的指导应为1.5~1.8mpa。

若机房专用恒温恒湿精密空调高压高而低压低,则为管道拥塞。堵塞处管道前后有显明的温差,甚至结霜。可能发生阻塞的地方及处置方式如下:

一、发生堵塞的地方在液镜上方的电磁阀处。首先判定在机房专用恒温恒湿精密空调紧缩机开启时是否有24v电送到电磁阀处。检查办法为:卸掉电磁阀顶端螺钉,丈量其接线柱对应插头有无24v,如果不,则为掌握线路故障,反之则为电磁阀破坏,需更换电磁阀。

二、机房专用恒温恒湿精密空调发生梗塞的处所在干燥过滤器。关闭空调电源(此时制冷电磁阀为关闭状况),将储液罐处三通阀顺阀杆方向顺时针旋到底(阀杆旋进去),此时储液罐与管道不通,旋开干燥过滤器衔接螺母,更换干燥过滤器。

三、机房专用恒温恒湿精密空调管道内堵,尤其是管道焊接处有堵焊。焊接处前后有温差,管道前后的压力差异很大,此时需从新焊管,重新抽真空,充氟。

四、以上3种情况均正常的条件下,可断定为机房专用恒温恒湿精密空调膨胀阀堵,维修:

1.机房专用恒温恒湿精密空调冰堵,精密空调是是工艺性空调中的一种类型,通常我们把对室内温、湿度波动和区域偏差控制要求严格的空调称之为恒温恒湿空调。恒温恒湿广泛应用于电子、光学设备、化妆品、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类计量、检测及实验室等行业。,用热毛巾敷之,则低压端压力回升,需放氟,重新抽真空,再加氟,最好更换干燥过滤器。

2.机房专用恒温恒湿精密空调脏堵,需调换膨胀阀。

3.维护器失灵造成节制精度不够。修理、改换低压压力把持器。

4.低压延时继电器设定不准确或低压启动延时太短。重新机房专用恒温恒湿精密空调设定低压延时时间。